Automatische niveauregeling

Forums Zwembaden Automatische niveauregeling

Dit onderwerp bevat 30 reacties, heeft 8 stemmen, en is het laatst gewijzigd door Profielfoto van T Bayoumy T Bayoumy 2 weken geleden.

15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 31)
Koop eenvoudig uw zwembad

Zwembad.eu


  • Auteur
    Berichten
  • #316385
    Profielfoto van brice3010
    brice3010
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 11

    Aspirant lid

    (…) nu via een ander systeem dat op de markt is kan ik mijn waterverbruik via het internet ook monitoren en desnoods afsluiten , maar het is vrij duur , dus als je daar ook een oplossing voor hebt hoor ik het ook graag .
    (….)

    http://www.funny-pool.be

    Bedoel je dat je niet enkel een systeem wilt dat automatisch water bijvult etc.. maar dat je ook op afstand wilt de klep manueel kunnen sluiten?

    Dat kan; er wordt dan een extra routine in de software geschreven die rekening houdt met een manuele “override” die gestuurd wordt door een manueel commando vanuit de Android app.
    Via hetzelfde app GUI (graphical user interface) als het voorbeeld in mijn derde post wordt dan de bijkomende mogelijkheid geboden om de toevoerklep te sluiten (automatische sturing uitgeschakeld) of omgekeerd, de klep via de software automatisch te laten sturen; dit commando of manuele input, heeft dan voorrang op alles in de software.

    Is dit wat je zoekt?

    #316389
    Profielfoto van Vanhoucke
    Vanhoucke
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 4

    Aspirant lid

    Even een vraag in verband met de niveau meting. Zou je deze kunnen doen aan de hand van een buis met een druksensor op? RVS buis die in het bad staat met beneden een opening en de rest gesloten. Op de bovenkant dan een RVS sensor die een analoog signaal naar je microcontroller stuurt.
    Contactloos en robuust lijkt me? Ook geen invloed van golfslag enzovoorts.
    Of is zo’n nauwkeurigheid niet haalbaar?

    #316390
    Profielfoto van brice3010
    brice3010
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 11

    Aspirant lid

    Druksensortechnologie is onderhevig aan luchtdruk (barometrische druk).

    Bovendien een indirecte meting, net als inductieve en capacitieve sensoren; dus meetfouten die groter zijn dan ik zou aanvaarden. Precisie met directe meting is beter dan een milimeter; maar elk zijn ding, alles hangt af van hoe elk zijn concept ziet of wilt.

    Analoge technologie heeft dan weer als voordeel dat je het exacte niveau kan bepalen; opnieuw: het hangt ervan af wat je wilt in de ontwerpfase.

    #316391
    Profielfoto van Vanhoucke
    Vanhoucke
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 4

    Aspirant lid

    Klopt, je meet de luchtdruk.
    Maar, als je de buis (die vol lucht zit en enkel onderaan een opening heeft) in het bad drukt, dan duwt het water toch op de lucht in de buis?

    Ik ben bezig met een niveaumeting voor een regenput; vandaar ik ook wat interesse heb in dit topic 😉

    En, een zwembad… misschien ooit?

    Edit: om rekening te houden met de luchtdruk (omgeving): extra sensor die de luchtdruk buiten meet om te compenseren?

    #316396
    Profielfoto van brice3010
    brice3010
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 11

    Aspirant lid

    Atmosferische druk schommelt op zeeniveau meestal tussen 1.000mbar (= 1.000hPa) en 1.250mbar.

    Een kolom water van 10m hoog oefent op de basis een druk uit van 1.000hPa.
    Een “kolom water van 1cm oefent op de “basis” een druk uit van 1.000/10/100 = 1hPa.

    Vandaag is de luchtdruk in Gent gestegen van 1.020 naar 1.025hPa, dus een toename van 5hPa.

    Als je waterniveau’s wilt meten dmv druk dan zou vandaag op basis van de verandering in luchtdruk alleen al er hier een fout op je meting zitten van 5cm, zonder dat het waterniveau ook maar 1 millimeter is veranderd.

    #316400
    Profielfoto van jev
    jev
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 5
    Beantwoord : 54

    Actief lid

    Voor die buitenluchtdruk kan je corrigeren door ook de druk buiten het drukvat te meten.

    Echter, de druk in een afgesloten ruimte is ook nog eens afhankelijk van de temperatuur. Volgens de gaswet: p * V = n * R * T (druk x volume = hoeveelheid gas x gasconstante x temperatuur), oftewel druk x volume is rechtevenreding met de temperatuur. Kortom, je zal ook nog eens de temperatuur moeten meten.

    Hoe nauwkeurig wil je het meten? Ik gebruik een HC-SR04 ultrasoon sensor. Die is tot 3mm nauwkeurig, voldoende voor deze toepassing…

    #316401
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 459

    Zwembadspecialist

    @jev,

    Hoe bedoel je droog houden?
    Gebruik zelf ook hobby spul, arduino en waterdichte DS18B20 sensoren.
    Bij mij hangt alles droog dus wat bedoel je met droog houden?

    #316405
    Profielfoto van jev
    jev
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 5
    Beantwoord : 54

    Actief lid

    Om de temperatuursensoren in het water te hangen heb ik een pvc pijp genomen met een T-stuk er op waar de elektronica in zit. Dat geheel hangt in een hoek van het bad (achter het rolluik tegen de onderzijde van de vlonder), een cm. of 15 boven de waterspiegel. Meer ruimte heb ik er niet. De elektronica moet wel droog blijven dus getracht een soort kabeldoorvoer te fabriceren van kunsthars maar dat blijkt dus niet goed te hebben gewerkt; de elektronica is door de tijd toch nat geworden waardoor het hele handeltje er mee stopte vorige maand. Er is toch wel wat corrosie zichtbaar op de PCB bij inspectie.

    Anyway, alle elektronica die je het hele jaar buiten (of bijna buiten) ophangt wordt op den duur wel een keer wat vochtig. Zeker als er sneeuw op komt te liggen, als het mist of bij nachtvorst in het najaar. Boven een zwembad is het natuurlijk al helemaal feest met spatwater, af en toe toch een golfje tegen de behuizing en altijd een hoge luchtvochtigheidsgraad zo vlak boven de waterspiegel.

    De elektronica die we op de zaak maken (voor een geheel andere toepassing overigens, maar dat doet niet terzake) wordt na assemblage altijd helemaal afgelakt en gaat dan nog in een IP59 behuizing. Daar zitten dan dikke moffen op om kabels in te voeren, maar dat gaat me veel te ver (heb er geen ruimte voor ook). Kortom, ik denk er over de elektronica gewoon maar helemaal in te gieten. Ik wil alleen wel bij de reset-button en vooral bij de USB connector kunnen eigenlijk dus dat wordt nog wel even een dingetje.

    #316406
    Profielfoto van Sylvester
    Sylvester
    Moderator
    Vragen gesteld : 30
    Beantwoord : 3613

    Zwembad-orakel

    Ik begrijp nog altijd niet waarom je de elektronica bij het zwembad wil hebben. Je kan toch ook sensoren met current loop voorzien. Bij deze sensoren is de lengte en de diameter van de kabel niet kritisch (binnen bepaalde grenzen). Dus je kan die sensor perfect in de skimmer of zwembad plaatsen, dus enkel de sensor. De elektronica zet je dan in de technische ruimte.

    #316407
    Profielfoto van Vanhoucke
    Vanhoucke
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 4

    Aspirant lid

    Voor die buitenluchtdruk kan je corrigeren door ook de druk buiten het drukvat te meten.

    Echter, de druk in een afgesloten ruimte is ook nog eens afhankelijk van de temperatuur. Volgens de gaswet: p * V = n * R * T (druk x volume = hoeveelheid gas x gasconstante x temperatuur), oftewel druk x volume is rechtevenreding met de temperatuur. Kortom, je zal ook nog eens de temperatuur moeten meten.

    Hoe nauwkeurig wil je het meten? Ik gebruik een HC-SR04 ultrasoon sensor. Die is tot 3mm nauwkeurig, voldoende voor deze toepassing…

    Ik las enkele posts waar ultrasoon meten na een tijdje in de mist ging door druppelvorming (neem ik aan) op de sensor.

    Ik heb ook nog enkele ultrasone sensoren voor op de Arduino liggen, misschien probeer ik het wel eerst eens met zoiets.

    Kabellengte zal zo’n 10m zijn, moet nog wel lukken zeker?

    #316412
    Profielfoto van jev
    jev
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 5
    Beantwoord : 54

    Actief lid

    Kabellengte zal zo’n 10m zijn, moet nog wel lukken zeker?

    Kwestie van proberen of je niet te veel spanning verliest en of je niet te veel ruis oppikt. Bedenk wel dat met dergelijke afstanden de kans op storingen en gevoeligheid voor o.a. inductieschade t.g.v. onweer wel toeneemt. Afgeschermde kabel kan helpen (mits goed geaard).

    Qua druppelvorming heb ik (nog?) geen problemen ondervonden, maar hij hangt er ook nog niet zo heel lang. Tegen druppelvorming kan je natuurlijk gewoon een draadje aan de sensor plakken die het water afvoert indien nodig.

    #316417
    Profielfoto van funny-pool bvba
    funny-pool bvba
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 17
    Beantwoord : 1123

    Zwembadexpert

    @Brice
    Ja zo iets omgeveer zoek ik , de bedoeling is dat ik dus van op afstand het waterverbruik kan controleren ,en bij een breuk in de leiding of ergens een kraan dat blijft lopen, ik een melding krijg dat er iets niet goed zit ,en ik het dus kan afsluiten , en dan iemand er naar kan laten kijken om verder schade te voorkomen , er moet wel rekening gehouden worden dat dagelijks het zwembad wordt bijgevuld en de planten water krijgen .
    En liefst zonder al te veel kabels te leggen want alles is aangelegd , er is een sterk wifi signaal aanwezig .

    Als je dat hebt , wil ik het best uit proberen .

    http://www.funny-pool.be

    #316418
    Profielfoto van brice3010
    brice3010
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 11

    Aspirant lid

    @Brice
    Ja zo iets omgeveer zoek ik , de bedoeling is dat ik dus van op afstand het waterverbruik kan controleren ,en bij een breuk in de leiding of ergens een kraan dat blijft lopen, ik een melding krijg dat er iets niet goed zit ,en ik het dus kan afsluiten , en dan iemand er naar kan laten kijken om verder schade te voorkomen , er moet wel rekening gehouden worden dat dagelijks het zwembad wordt bijgevuld en de planten water krijgen .
    En liefst zonder al te veel kabels te leggen want alles is aangelegd , er is een sterk wifi signaal aanwezig .

    Als je dat hebt , wil ik het best uit proberen .

    http://www.funny-pool.be

    Afsluiten van watertoevoer: er kan een commando in het programma worden ingebouwd waarbij de vulklep manueel wordt gesloten, dus een “override” op het programma (zie het als een vorm van noodstop). Als je echter de watertoevoer op een andere plek wilt kunnen afsluiten dan kan dit ook, dan moet er een tweede elektroklep voorzien worden. Welke optie is meest interessant (of beide?).

    “Dagelijks zwembad bijvullen”: bedoel je manueel? Want met mijn systeem wordt enkel bijgevuld wanneer nodig.

    “..planten water krijgen..”: ik heb een tweede systeem ontworpen het voorbije jaar voor volautomatische irrigatie met behulp van draadloze grondvochtigheidsmetingen. Interesse?

    Kabels leggen: er zijn drie draden nodig voor de sensor, naar de controller in het technisch lokaal.

    Uitproberen: wordt momenteel getest in Frankrijk, data over internet beschikbaar: pm me voor een link indien interesse.
    Ik ben momenteel een projectdossier aan het opmaken om aan enkele grote distributeurs en fabrikanten voor te stellen. Wil je een prototype om te testen dan kunnen we best via pm de praktische modaliteiten afpsreken.
    Groeten, Erik

    #316455
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 459

    Zwembadspecialist

    Ik heb mijn temperatuursensors in de aan en afvoer zitten in mijn tuinhuisje, die blijven dus droog. De sensor die boven op het dak in de zonnecollector zit wordt wel nat als het regent, maar die zit er al 3 jaar en ziet er nog als nieuw uit. Deze zou ik eventueel ook nog droog kunnen monteren. De temperatuur wordt uiteraard wel juist gemeten als de pomp draait maar die van mij draait 24h/7 dus dat is geen probleem.

    #316459
    Profielfoto van jev
    jev
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 5
    Beantwoord : 54

    Actief lid

    De sensoren onderbrengen in aan/afvoer heb ik aan gedacht, maar ik wilde op 3 niveau’s meten: onder, midden en boven. Het blijkt dat er met name veel verschil zit tussen midden en boven. Het verschil zegt iets over de effectiviteit van de zon en van de afdekking. Ook kan je heel mooi het effect van (koud) regenwater zien.

    De temperatuur onderin zegt vooral iets in de winter als het bad buiten bedrijf is.

    Al die nuances (en de “zwembaarheid”) krijg je niet als je in de aan- en afvoer meet.

    Overigens loopt mijn pomp ook 24/7, maar dan nog zie je stevige verschillen.

15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 31)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.