Danfoss VLT2807 frequentieregelaar icm 3-fasen pomp

Forums Onderhoud Danfoss VLT2807 frequentieregelaar icm 3-fasen pomp

Dit onderwerp bevat 5 reacties, heeft 4 stemmen, en is het laatst gewijzigd door  Nick 2 jaren, 6 maanden geleden.

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
Koop eenvoudig uw zwembad

Zwembad.eu


  • Auteur
    Berichten
  • #318385

    Nick
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 2
    Beantwoord : 20

    Aspirant lid

    Dit seizoen wil ik mijn 3-fasen pomp (Sta-Rite) in gebruik nemen icm frequentieregelaar op mijn 1-fasen groep.

    Nu heb ik de regelaar ingesteld met de volgende waardes:

    Motorvermogen [kW] parameter 102: 0.55 (P1 op de type plaat is 0.86kw, P2 = 0.55kw).
    Motorspanning [V] parameter 103: 230V
    Motorfrequentie [Hz] parameter 104: 50
    Motorstroom [A] parameter 105: 3
    Nominaal toerental motor parameter 106: 2820

    Pomp aangesloten in een driehoek.

    Deze gegevens heb ik overgenomen van het type plaat op de pomp.

    Nu dacht ik, ik ga de stroom eens meten.
    Op 50hz meet ik iets van 220 watt? Dit lijkt mij niet te kloppen.
    Dit is gemeten met een stroommeter op de 1-fasen voor de regelaar.
    Daarnaast heb ik ook met ampere meter waar de kabel doorheen loopt, ook vlak voor de regelaar.
    Deze geeft 1.1A wanneer de pomp op 50hz loopt.

    Klopt het dat de pomp op 50hz op zijn maximale vermogen draait? Zo ja dan begrijp ik het vebruik niet helemaal aangezien P1 = 0.86kw…

    Ik heb geen 3-fasen aansluiting thuis, dus direct aansluiten en meten is niet mogelijk.

    Heb ik de regelaar goed ingesteld of mis ik misschien nog iets?
    Weet overigens iemand welke draairichting de pomp moet hebben, dit is nergens op de pomp aangegeven. Momenteel draait het met de klok mee.

    #318410

    Dirken
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 6

    Aspirant lid

    Ik zou beginnen met de juiste draairichting te bepalen.

    Als er geen pijl opstaat kan je soms aan de constructie zien wat de draairichting moet zijn. Waar zit de aanzuig, de pers en hoe is de motor daarop gepositioneerd, daaruit kan je dan afleiding in welke richting de pomp moet draaien. Of eventueel kan je dit uittesten met een bak water. Let wel sommige pompen steken toch druk ook al draaien ze verkeerd maar dan wel met een veel kleiner debiet, dus best beide mogelijkheden uittesten dan zal je het verschil snel merken. Stuur eventueel een foto als je er niet aan uitgeraakt.

    De draairichting van de pomp heeft ook een invloed op de stroom die hij trekt.

    #318418

    Sylvester
    Moderator
    Vragen gesteld : 32
    Beantwoord : 3981

    Zwembad-orakel

    Op een 3-fasige pomp staat er in principe altijd een pijl, maar is niet altijd zo duidelijk.
    Let wel op dat je het vermogen niet echt kunt meten met een ampère tang of stroommeter.
    Je zit met actief en reactief vermogen, en dan nog eens 3-fasig

    #318423

    Nick
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 2
    Beantwoord : 20

    Aspirant lid

    Foto van de impeller:

    In mijn geval moet het dus tegen de klok ik zover ik heb gelezen. Dit heb ik dan nu ook momenteel ingesteld.

    Vermogen verbruik blijft het zelfde.

    @sylvester: Dat had ik ook begrepen, daarom heb ik gemeten op de 1-fasen ingang voor de regelaar.
    Alleen lijkt erop dat dit dus ook niet klopt. Jammer want ik houd graag bij wat mijn pomp verbruik is.

    Regelaar zelf geeft aan 0.17kw en 1.7A als power output wanneer de pomp op 50hz draait.
    Output voltage 222V. DC voltage iets van 300V.

    De motor draait wel nu onbelast, zou dat ook de “oorzaak” kunnen zijn?

    #318541

    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 22
    Beantwoord : 636

    Zwembadautoriteit

    draairichting kun je controleren met een blaadje, als de pomp draait en je houd het blaadje tegen je koelventilator achterzijde pomp dan moet dit aangezogen worden. Draait de pomp verkeerd om dan wordt het blaadje weg geblazen.
    Voor je verbruik koop je zo`n eenvoudige vermogensstekker, deze steek je in het stopcontact en daar steek je dan je frequentieregelaar in. Bij de meeste kun je dan het actuele verbruik en het totale verbruik zien. Zo heb ik het eerst ook gedaan en werkte goed.

    #318549

    Nick
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 2
    Beantwoord : 20

    Aspirant lid

    Dat is wat ik nu ook gedaan heb mbt meten van stroom. Energie meter geeft 220 watt aan bij 50hz.

    Draai richting ben ik inmiddels uit en die staat nu goed, had inderdaad op de manier getest hoe je het zei met de koelventilator.

    Binnenkort de pomp maar eens aansluiten en testen, nu de RS485 remote besturing uitvogelen zodat ik het kan bedienen vanuit openhab.

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)