    Sinds een paar weken werkt mijn warmtepomp ECO-3 niet meer. Controlelampje gaat nog aan bij aanschakelen, maar voor de rest niets. Ventilator draait niet, geen warm water, niets.
    De drukmeter blijft altijd op 0,8 bar staan. Als ik nu het toestel afzet of met de by-pass regel, of zelfs het water aflaat, drukmeter blijft altijd op zelfde waarde .
    Wat zou dit kunnen zijn en hoe kan het verholpen worden?

    #311889
    Profielfoto van funny-pool bvba
    funny-pool bvba
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 15
    Beantwoord : 806

    Zwembadautoriteit

    volgens mij is de gasdruk weg , bij stilstaand mag de druk lager zijn , maar 0,8 is wel heel weinig , of je leest de verkeerde schaal dat kan ook ,
    maak er eens een foto van .

    #311894
    Profielfoto van ripo
    ripo
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 3

    Aspirant lid

    Ik moet zeggen dat de problemen begonnen zijn toen ik mijn Intex filterpomp met een debiet van 1,9 m3/uur vervangen heb door een zandfilter van sun lodge met debiet van 10 m3/uur

    #312064
    Profielfoto van ripo
    ripo
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 3

    Aspirant lid

    Is het inderdaad de gasdruk die weg is ? En hoe kan dit hersteld worden?

    #312073
    Profielfoto van funny-pool bvba
    funny-pool bvba
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 15
    Beantwoord : 806

    Zwembadautoriteit

    bij stilstand , kan hij soms op deze positie staan , als hij in werking is zal deze weer stijgen , ik denk dat het een ander probleem is , welke foutmelding geeft hij ?
    geeft hij geen code op de display , heb je daar een foto van ?

    #312077
    Profielfoto van ripo
    ripo
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 3

    Aspirant lid

    hij heeft geen display

    #312089
    Profielfoto van KurtM
    KurtM
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 56

    Actief lid

    De warmtepomp heeft een elektrisch probleem.
    Probeer de thermostaat aan de achterzijde eens met je hand te verwarmen (grijze staafje) terwijl de pomp opstaat.
    Hoor je de thermostaat klikken (zwarte wieltje)?
    als de warmtepomp open is aan de voorkant, zie je een rood lichtje branden in de timer?

    Naservice voor zwembadwarmtepompen / www.spareparts4poolheatpumps.com