Te weinin waterdebiet A15 en te weinig druk

Forums Verwarming Te weinin waterdebiet A15 en te weinig druk

Dit onderwerp bevat 16 reacties, heeft 4 stemmen, en is het laatst gewijzigd door Profielfoto van Zodiac Zodiac 2 maanden, 1 week geleden.

2 berichten aan het bekijken - 16 tot 17 (van in totaal 17)
Koop eenvoudig uw zwembad

Zwembad.eu


  • Auteur
    Berichten
  • #314460
    Profielfoto van Marc1968
    Marc1968
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 2
    Beantwoord : 11

    Aspirant lid

    Alles werkt perfect nu. Inderdaad de testopstelling gedaan, met hetzelfde resultaat. De man van de winkel erbij gehaald. Probleem in een halfuur verholpen. Alles terug op zijn plaats gezet en alles werkt perfect nu.
    De fout lag bij mij. Telkenmale de warmtepomp in alarm ging, zette ik hem uit ipv de kranen te regelen. Geen geduld genoeg dus. Die pomp had de tijd niet op druk op te bouwen. Me happy en allen bedankt voor de input.

    Mijn dank naar de uitbaters van de winkel in Lochristi. Top service gehad. Een aanrader.

    Greetz Marc.

    PS : middelste kraan op bypass voor 75 procent geknepen, beide andere kranen volledig open. Druk op 1,5 bar ongeveer en blijft stabiel.

    #314465
    Profielfoto van Zodiac
    Zodiac
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 12
    Beantwoord : 143

    Zwembadspecialist

    Ben blij dat het voor jou opgelost is, maar toch blijf ik met een wrang gevoel en vraag zitten … er klopt iets niet in dit verhaal.

    Je had de warmtepomp eerder al een half uur lopend (met de nieuwe opvoerpomp die je had) en toen ging hij ook in alarm. En een pomp die in alarm fase komt te staan nog voor hij 1 seconde draait en dan zonder druk valt ?

    Dus de oplossing is , toch gewoon met 38mm werken op een circuit van 20 meter, maar gewoon “geduld” hebben bij het aansteken? Kan zijn hoor, en ik hoop dat het allemaal feilloos blijft werken voor je, ik duim!

2 berichten aan het bekijken - 16 tot 17 (van in totaal 17)