ventilator warmte pomp draait niet

Forums Verwarming ventilator warmte pomp draait niet

Dit onderwerp bevat 3 reacties, heeft 2 stemmen, en is het laatst gewijzigd door Profielfoto van bmweetje3 bmweetje3 2 maanden, 1 week geleden.

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
Koop eenvoudig uw zwembad

Zwembad.eu


  • Auteur
    Berichten
  • #315030
    Profielfoto van Zwembadamateur
    Zwembadamateur
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 2
    Beantwoord : 4

    Aspirant lid

    Betreft volgende warmtepomp:
    type: Eco 8 (ik weet niet of dat het merk is. Het is een rechtopstaand model, ik schat een 5-tal jaren oud).
    De handleiding van het bedieningspaneel is hier terug te vinden:
    http://users.telenet.be/adbv/PPG_ECOHEAT-Handleiding_NL%5B1%5D.pdf

    Een jaar geleden werkte deze prima.

    DIt jaar heb ik echter alle leidingen van het zwembad vervangen. BIj het aanzetten van de warmtepomp start de ventilator NIET.

    Na zekere tijd verschijnt er een foutboodschap op de display:
    “EE 2”. volgens de handleiding: lagedrukbeveiliging =>contacteer de verdeler.

    1) Heeft iemand hier een vermoeden wat er aan de hand kan zijn? Dien ik een hersteller te contacteren?

    2) Is er een specialist ter zake die dit zou kunnen en willen herstellen region Leuven?

    alvast bedankt voor de reactie

    Ik heb hier een foto toegevoegd (ik weet niet of dit zichtbaar is)

    #315033
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 455

    Zwembadspecialist

    Je hebt wel genoeg flow door je warmtewisselaar nadat je de leidingen vervangen hebt?
    Geen kraan verkeerd staan?
    Maar lage druk kan ook betekenen dat er te weinig koelmiddel in zit. Ik zou dan eerst eens langs een bedrijf gaan wat ook aircos repareert of onderhoud aan auto aircos doet. Misschien een kwestie van koelmiddel bijvullen.

    #315382
    Profielfoto van Zwembadamateur
    Zwembadamateur
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 2
    Beantwoord : 4

    Aspirant lid

    Hallo,

    Nog wat bijkomende info:
    Wanneer ik de warmtepomp aanzet, begin die na een 30 seconden te trillen / zoemen. Echter, de ventilator draait niet.
    Na ongeveer 90 minuten wordt de foutboodschap EE2 weergegeven.
    Indien ik de warmtepomp daarna uit en terug aanzet, volgt hetzelfde scenario; zij het dat de errorstatus reeds na enkele minuten bereikt wordt.

    Drukt lijkt ok (manometer van de filter geeft 0.25 bar aan).
    Filter zand is dit jaar volledig vervangen door glasparels.
    Alle leidingen werden dit jaar vervangen en zwembad is zeer proper op dit ogenblik.

    Zandfilter en pomp zijn van merk Pentair.

    Is deze bijkomende informatie nuttig om het probleem en oplossing te achterhalen?

    #315408
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 455

    Zwembadspecialist

    is er een mogelijkheid om de ventilator met de hand rond te draaien? schroevendraaier misschien? Wel de stekker eruit natuurlijk.
    Draait hij niet goed rond dan heb je een mechanisch probleem.