    Ik ga starten met een vogue atrium zwembad in de grond in te bouwen.
    De diepte die ik inbouw gaat afhangen van het grondwater, ik wil boven het grondwater blijven zodat ik niet eerst pompen moet plaatsen.

    Echter ik vroeg me af of ik een betonplaat of stabilize moet gebruiken voor de bodem.
    Stel ik graaf tot op de vaste grond, is dan stabilize voldoende of toch best beton met een stalen net erin?

    • Dit onderwerp is gewijzigd 4 jaren, 3 maanden geleden door Profielfoto van supermarcie supermarcie.
    • Dit onderwerp is gewijzigd 4 jaren, 3 maanden geleden door Profielfoto van Sylvester Sylvester.
    #250921
    Profielfoto van Jos-Vermeer
    Jos-Vermeer
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 0
    Beantwoord : 23

    Aspirant lid

    Het kan met deze zwembaden met beton of stabilisé

    Zwembadtechnicus in Zuid-Frankrijk

    #250928
    Profielfoto van supermarcie
    supermarcie
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 5
    Beantwoord : 11

    Aspirant lid

    ja klopt dit staat ook in de beschrijving van het zwembad, maar is er een voordeel aan beton te gebruiken?

    als nadeel zie ik de plaatsing ervan, stabilise lijkt mij gemakkelijker aan te leggen.

    #250929
    Profielfoto van Jos-Vermeer
    Jos-Vermeer
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 0
    Beantwoord : 23

    Aspirant lid

    Gewapend beton is natuurlijk altijd sterker en beter als er geen echte harde grond is.

    Zwembadtechnicus in Zuid-Frankrijk

    #250930
    Profielfoto van Rob4b4
    Rob4b4
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 5
    Beantwoord : 166

    Zwembadspecialist

    Hoe groot ga je het maken. Ik denk dat het grote verschil zit in het feit of er een mixer moet laten komen of dat je een aantal kuub Stabilese 250 moet laten opkiepen.

    #250931
    Profielfoto van supermarcie
    supermarcie
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 5
    Beantwoord : 11

    Aspirant lid

    ik ga voor 3.6m x 7.11m
    En de bedoeling is dat ik graaf tot op de vaste grond, maar zeker boven het grondwater.
    of zit het grondwater altijd onder de vaste grond?

    Een mixer laten komen zie ik inderdaad als een probleem.
    Dan moet je al met veel personen en kruiwagens zijn of je moet er een extra pomp bij nemen.
    Wat de kostprijs serieus hoger maakt.

    Voor de Stabilese te verwerken heb je iets meer tijd.

    #251099
    Profielfoto van GeertS
    GeertS
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 0
    Beantwoord : 4

    Aspirant lid

    Ik heb een atrium 4.60 x 9.20 geplaatst, deels ingegraven en +/- 60cm bovengronds.
    Graaf tot op de draagkrachtige grond dan is gestabiliseerd zand ok en beton niet nodig.
    U moet er van uitgaan dat een gewapende betonplaat gegoten op NIET-draagkrachtige grond, ook zal verzakken onder zijn eigen gewicht en het gewicht van het zwembad.
    Kies voor grof zand kaliber 0/5 gestabiliseerd met 350kg cement/m ³. Leg er een chapegaasje of kippendraad in zo is de chape ook gewapend. Een plaatdikte van 8 a 10cm is voldoende. En laat van in de centrale, 3u vertrager toevoegen zo heb je voldoende tijd om de chape te verwerken.

    Geert

    #251158
    Profielfoto van cliff
    cliff
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 18
    Beantwoord : 559

    Zwembadautoriteit

    Chape of stabilise kan je niet wapenen, enkel met beton kan je wapening steken.
    Maw is verloren geld en moeite. Als de stabilise komt, dek deze dan af met een zeil en vernevel er af en toe water op, geen toevoegingen nodig.

    #251159
    Profielfoto van GeertS
    GeertS
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 0
    Beantwoord : 4

    Aspirant lid

    Chape kan je niet wapenen? Vraag maar eens na hoe ze chape wapenen boven bvb vloerverwarming. En water toevoegen is de binding stop zetten zodat de kwaliteit van uw chape steil bergaf gaat, dat is pas verloren geld en moeite. De bindingsvertragers leggen een film rond de cement die de binding uitstellen maar niet afbreken zoals u doet met water.

    #251161
    Profielfoto van cliff
    cliff
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 18
    Beantwoord : 559

    Zwembadautoriteit

    Denk niet dat chape die gebruikt zal worden voor vloerverwarming hetzelfde is als stabilisé voor een vloerplaat. Stabilisé is te korrelig om zich vast te zetten rond een net en je spreekt hier zelf over grof zand wat het zeker onmogelijk maakt.

    Als je advies wil geven tot daar toe, maar zorg dan wel dat deze juist is.

    Ik spreek hier van “vernevel van water” op de stabilisé, niet van overgieten met water zodat het cement ervan tussen spoelt.

    #251173
    Profielfoto van GeertS
    GeertS
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 0
    Beantwoord : 4

    Aspirant lid

    Beste Cliff,
    Ik ga hier nog 1 keer op reageren omdat u totaal verkeerde info op het forum gooit ten nadele van andere mensen. Chape en stabelise is het zelfde en bestaat uit zand en cement. Hoe groter de korrel (zand), des te groter uw druksterkte. Wat is dan nog het verschil met beton, de keien voor een nog grotere druksterkte. U zegt het zelf dat uw chape korrelig is, dat is omdat u ze verknoeit door te lang te laten liggen en water over te vernevelen. Ze is korrelig omdat u de chape die in binding is, uit de binding uithaalt, de korrels zijn kleine stukjes reeds verharde chape. Mijn chape korrelt niet, heeft de vereiste druksterkte en wordt gepolierd zoals een polybeton. Ze wordt gewapend met gaas of polypropyleenvezels. Ik giet al 17 jaar lang een paar duizenden m ² chape per jaar en denk wel dat ik kennis heb over de materie. U kan zich misschien eens verder gaan informren bij een andere chaper maar stop aub met totaal onjuiste info op dit forum te plaatsen. Dit is mijn laatste reactie op uw berichten.

    #251226
    Profielfoto van Sylvester
    Sylvester
    Moderator
    Vragen gesteld : 30
    Beantwoord : 3117

    Zwembad-orakel

    Jongens, discussiëren kan leuk zijn, maar hou het dan ook zo.

    Voor zover ik al wist, is er toch een verschil tussen chape en stabilisé. Zoals het woord zelf al : stabilisé is ‘gestabiliseerd’ zand. Dat leunt meer bij zand zelf aan. Daar kunnen ook wat keitjes in zitten, en er zit over het algemeen minder cement in.

    Stabilisé = dragend zand van diverse oorsprong en granulaten + tussen 100 en 150 kg cement per kubiek + een weinig water.
    Chape = rivierzand met granulaat tot 3mm + tussen 220 en 250 kg cement per kubiek + tussen 50 en 60 liter water, afhankelijk van de vochtigheid van het zand en toeslagstoffen, zoals voor vvw.
    Stabilisé wordt gebruikt om grotere dieptes op te vullen, als ondergrond voor het plaatsen van vloeren op traditionele wijze (stabilisé – legcement – tegelvloer), als ondergrond voor buitenbevloeringen. Op chape kan elke vloer worden gelijmd, zoals tegels, natuursteen, parket, kurk, linoleum .. wat niet mogelijk is op stabilisé.
    jp

    Volgens mij ben je voor een zwembad beter af met een stevige chape. Beton is nog beter. Ik kan niet inschatten wat beton doet op niet draagkrachtige grond zoals zandgrond.

    #251259
    Profielfoto van cliff
    cliff
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 18
    Beantwoord : 559

    Zwembadautoriteit

    Het is inderdaad de verhouding cement die de sterkte bepaalt, volgens dat ik in de topic kan lezen staat er stabilisé die moet dienen als vloerplaat. Dus deze kan je niet wapenen.

    Als een zwembad is uitgegraven en de kanten moeten worden opgevuld, kan je niet direct terras leggen, eerst moet je de bodem de tijd geven om wat te zakken. Dit kan je wel doen als je gewapend beton gebruikt die je verankerd aan de muren. Zie dit zelfde procedé nog niet gebeuren met stabilisé (de wapening blijft zitten en de stabilisé valt erdoor, dat garandeer ik u).

    Over het korrelig worden, dat neem je volledig uit de context.

    Was het 17 jaar of 17 dagen!!!

    #251276
    Profielfoto van Sylvester
    Sylvester
    Moderator
    Vragen gesteld : 30
    Beantwoord : 3117

    Zwembad-orakel

    Met stabilisé kan je volgens mij niet wapenen. Maar met straffe chape volgens mij wel.
    Ik heb dat hier zelf gedaan voor de oprit en terras. Een net in de chape gelegd, en verankerd in de muren.
    Op de plaats waar ik dat niet gedaan heb, zijn de tegels een beetje gezakt. Op de plaats waar dat wel zo is, is de vloer nog geen tiende van een milimeter gezakt.

    Wat je wel kan doen, is de zijkanten met chape opvullen. Daarop kan je wel nog een laag beton storten of direct op de chape tegels of klinkers leggen.

    #311005
    Profielfoto van Somiador
    Somiador
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 11
    Beantwoord : 103

    Zwembadspecialist

    Ik vraag me ook af hoe dik zo’n bodemplaat eigenlijk moet zijn. Ik lees op diverse sites dat 15cm voldoende is, op de video’s van Zwembad.eu op Youtube staat er 25-30 cm moet gegoten worden.

    Enkele wapening? Of toch maar dubbele wapening?