Vragen betreft tyleenslangverwarming

Forums Verwarming Vragen betreft tyleenslangverwarming

Dit onderwerp bevat 49 reacties, heeft 5 stemmen, en is het laatst gewijzigd door Profielfoto van bmweetje3 bmweetje3 1 week, 1 dag geleden.

15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 50)
Koop eenvoudig uw zwembad

Zwembad.eu


  • Auteur
    Berichten
  • #313941
    Profielfoto van Kanterz
    Kanterz
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 22

    Aspirant lid

    Stel ik plaats een temperatuur verschil schakelaar, welke afgesteld staat op 1 graad verschil, dan bepaalt dat wanneer de pomp loopt.

    Enige waar ik bang voor ben, is dat hij de hele dag aan en uit slaat..

    #313946
    Profielfoto van Sylvester
    Sylvester
    Moderator
    Vragen gesteld : 30
    Beantwoord : 3455

    Zwembad-orakel

    Zoals reeds gezegd moet je je niet focussen op die 1°C, dat klopt niet.
    Uw verwarming verwarmt, of het nu met een halve graad of 2 graden is.
    Je moet een verschil instellen dat kleiner is dan het verschil dat je hebt als de zon schijnt en de pomp continu zou zou blijven lopen. Dan blijft ze (meestal!) continu lopen als de zon schijnt.

    Als dan bewolking komt, zakt de delta T tot onder uw ingestelde waarde en zal de pomp stil vallen of wordt de 3-weg kraan omgezet.

    #314009
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 414

    Zwembadspecialist

    Als je eenvoudig wilt beginnen dan heb je 2 sensoren nodig en een automatische 3weg kraan met regeling.
    Je plaatst een sensor in je aanvoer van je zwembad, die meet jou zwembadwater temperatuur.
    De 2de sensor plaats je bij je zonnecollector, deze meet wat de temperatuur van je water is in je collector.
    De regeling die bij de 3weg kraan hoort controleert of de temperatuur bij je collector een x aantal(instelbaar) graden hoger is dan je aanvoer van je zwembadwater en stuurt de 3weg kraan open of dicht. Is de temperatuur van je zwembadwater op je gewenste ingestelde temperatuur dan stuurt de 3weg kraan ook weer zodat je water niet te warm wordt.
    Deze 3weg kranen zijn compleet te koop met regeling. Ikzelf vind ze verschrikkelijk duur en heb zelf wat geknutseld.

    #314062
    Profielfoto van Kanterz
    Kanterz
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 22

    Aspirant lid

    Dat is het hem net, als ik alles kant en klaar zou kopen, kan ik voor hetzelfde geldt een warmtepomp aanschaffen..
    Ik zie het meer als een hobby project, ben zelf loodgieter en vind leuk om wat te experimenteren.
    en moet zeggen tot nu toe gaat het vrij aardig, ondanks dat er handmatig geregeld wordt.

    #314074
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 414

    Zwembadspecialist

    tja, wij zijn begonnen met zelf gemaakte zonnecollectors voor op te warmen. Alleen als het dan een paar daagjes wat minder is met het zonnetje koelt je water weer net te ver af want als het dan weer mooi weer is wil je graag weer zwemmen. Daarom hebben we ons vorig jaar nog een warmtepomp aangeschaft om dit te voorkomen. Voor de rest heb ik alles zelf gemaakt, zonnecollectors en de hele installatie. Voor een regeling heb ik een arduino (ff google checke) genomen en ook hier alles zelf voor gebouwd. Het is maar hoe handig je bent en wat je budget is. Ik heb eerst een cv vketel gehad die op propaan branden voor uit te proberen. Bij wat spullen die ik gekocht had zat ook een warmtewisselaar. Ketel voor een paar tientjes gekocht en dit geprobeerd. Werkte heel goed maar dat gesleep met die gasflessn was geen gedoe. Dus toch een warmtepomp met hoog rendement gekocht.
    De regeling werkt nu zo, de warmtepomp staat ingesteld op 27 graden en als de zon schijnt nemen de collectors het over en verwarmen tot 29 graden. Als de zon niet schijnt neemt de warmtepomp het weer over. Nu het warmer wordt buiten merk je dat de warmtepomp steeds minder aan gaat. Met een beetje zon is het water smiddags alweer 28 of 29 graden. De buren hebben zo`n 3weg kraan met 2 temperatuursensors maar die hebben nog weinig gezwommen want dat warmt alleen op als de zon voldoende schijnt. Wij zijn al vanaf April aan het zwemmen omdat het ook beter weer is geweest natuurlijk.

    #314080
    Profielfoto van Kanterz
    Kanterz
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 22

    Aspirant lid

    Grappig, dat cv ketel verhaal wat je vertelt wou ik eigenlijk gaan doen.
    Vorig jaar tijdje gedraaid met een keuken geiser op propaan hehe, alleen die slurpte een fles gas zo leeg..
    qua handigheid, ben al 18 jaar loodgieter van beroep denk dat ik best handig ben.
    Volgende week ga ik zo’n bouwhek halen, en knoop ik alle 80mtr over en 100mtr erbij, totaal 4 tyleen spiralen, en als goed is heb ik 1 (beschadigde) zonnepaneel. Als dat allemaal op mijn (en van buurman) ligt dan zet ik het grote bad pas neer.

    Zou je misschien wat fotos kunnen/willen delen van jou zelf gemaakte collectors? Misschien dat ik de mijne dan kan verfijnen.

    #314086
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 414

    Zwembadspecialist

    ja die fles is zo leeg, bij mij brande die anderhalve dag op een fles. Heb er nog aan gedacht de gasleiding van het huis door te trekken naar het tuinhuisje. Was alleen een meter of 20 gasleiding dan. Op zich werkt het prima dat systeem met een goede warmtewisselaar.
    Mijn eerste collector heb ik eigenlijk te moeilijk gemaakt, wat balkjes aan elkaar geschroefd, in de grondverf en afgelakt. De volgende drie heb ik van geimpregneert hout gemaakt, die waren zo klaar.

    op deze foto zie je de eerste zelfgemaakte en nog zo`n kant en klare soort plastic mat. Alles parallel op elkaar aangesloten voor de beste flow. De slangen zijn 50 meter lang.

    #314087
    Profielfoto van Kanterz
    Kanterz
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 22

    Aspirant lid

    Mooi!
    Dus jij hebt ook 4x 50mtr en een extra mat
    komt beetje opzelfde neer als wat ik van plan was.
    Danku voor de extra inspiratie!
    Vandaag is de zon heel sterk, pomp staat vol open, kogelkranen ook beide, alleen wordt het water zodanig heet in de slangen nu dat ik met mijn bypass te weinig koud water bij kan voegen om delta t van 1 te halen (kom niet lager dan 3) zet ik de bypass dicht heb ik continu flow van 55 graden uit en aanvoer is 28 dus al met al werkt het prima, nu nog uitbreiden.

    #314088
    Profielfoto van Zodiac
    Zodiac
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 12
    Beantwoord : 140

    Zwembadspecialist

    ?? Dan is je pomp toch wel hééél erg zwak als je nu 3° delta T haalt? Wat is je debiet in lit/uur ?

    Ik zit nu aan ongeveer dT van 0.8°C , en warmtepomp rond de 1.1°.
    Om 12u30 was het bad 23 graden, en zonet gekeken 27,5°C (12.000 liter)

    #314097
    Profielfoto van Kanterz
    Kanterz
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 22

    Aspirant lid

    Tja ik denk dat ik veel weerstand heb (zie foto’s) , daarom zat ik te denken het leiding trace te maken van pvc 32
    Dit omdat die slangen van het zwembad ook 32mm zijn.
    En eigenlijk iets zien te maken dat ik water aanzuig vanaf het leegloop ventiel van zo’n intex opzet bad.
    Dat verhoogt de druk ook aanzienlijk lijkt me.

    #314110
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 414

    Zwembadspecialist

    je aan en afvoerleidingen zijn te dun, 16mm zo te zien. Daar krijg je niet voldoende water doorheen vandaar die hoge temperatuur. Vanaf je pomp tot aan je collectors moet je minimaal 32mm hebben. Dan de slangen parallel hierop aan sluiten.
    Zo laag mogelijk aanzuigen is ook beter voor het opwarmen, water onderin is koeler dus hebt een grotere delta t en je kunt meer opwarmen dan.

    #314147
    Profielfoto van Kanterz
    Kanterz
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 22

    Aspirant lid

    ik heb met paint wat zitten kliederen..
    ik was van plan zoiets te maken, ga ervanuit uit dat iedere bocht 45graden of 2x 45graden wordt, t stukken zullen ook 45graden zijn, dit om zo min mogelijk weerstand te krijgen.

    wil een deze dagen al het pvc gerei gaan bestellen, en dat alles op een bouwhek 3.00X2.00 maken.
    graag op of aanmerkingen op hetgeen wat ik van plan ben.

    Bypass PVC32

    Slangen/Zonnepaneel legplan (iedere spiraal zal 50mtr zijn!)

    Opstelling zij/bovenaanzicht

    Vooral dit laatste heb ik zwaar twijfels over.
    Trek ik niet teveel weg voor die intex pomp?
    Of zou ik die rode aanvoer na de filterpomp zetten?

    #314150
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 414

    Zwembadspecialist

    zo zet je nog alles in serie als ik het goed zie, dat verhaal met die 2 pompen is mij nog niet helemaal duidelijk. Ik zou het wel na de filter zetten, over welke filter hebben we het? van dat intex pompje?

    #314159
    Profielfoto van Kanterz
    Kanterz
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 22

    Aspirant lid

    dan maak ik 2 strengen pvc op dak, met elk 5 aansluitingen en laat ik ze allemaal apart lopen.

    en ja, ik bedoel zon simpel filterpompje

    #314160
    Profielfoto van Zodiac
    Zodiac
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 12
    Beantwoord : 140

    Zwembadspecialist

    Ik denk dat je het te ver zoekt en te complex maakt …
    Je moet simpelweg 1 buis hebben van 32, 38 of 50 mm. Die buis “voedt” de tyleenslangen.
    Zoals op foto hieronder. En dan een zelfde buis waar de tyleenslangen terug in toekomen en dan verder naar het zwembad terug.

15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 50)