    Goeiedag,

    ik heb een Intex Ultraframe van 7.32×3.66×1.32 waarbij ik de standaard pomp heb vervangen door de Intex 10m3/u. Ik heb een inverter warmtepomp met vermogen 9.2 (27Clucht/26Cwater/ 6.8 (15Clucht/26Cwater).

    Ik heb de warmtepomp en circulatiepomp bij het opstarten een week 24/24 laten draaien maar dat bleek behoorlijk duur (circulatiepomp verbruikt 650 watt, warmtepomp verbruikt 1500 watt). Ik draai de circulatiepomp nu 12u/dag (09h00-21h00) en de warmtepomp 11u30/dag (09h30-21h00). Het electriciteitsverbruik is dan redelijk.

    Tot nu toe (met de huidige buitentemperatuur die zelden hoger komt dan 20C) duurt het ongeveer 3 uur om het water met 1C te verhogen. Tot nu toe heb ik de temperatuur slechts 1-2 dagen op 27C kunnen krijgen (de luchttemperatuur was 25C en er volop zon). Bij dergelijke buitentemperatuur wordt de pomp natuurlijk ook efficienter maar zoals gezegd is dit nog niet veel voorgevallen. Ik heb echter ondervonden dat zwemmen in water van 25C te doen is.

    Tijdens de nacht (temperatuur rond de 10C) verlies ik nu 1-2C, afhankelijk van de buitentemperatuur (die nu nog steeds tot 10C zakt tegen 6u ’s morgens). Er ligt een zomerzeil (noppenfolie) op het water dat we er enkel afhalen als we het zwembad gebruiken.

    Probleem is dan natuurlijk wel dat het 3-6u duurt om het water terug op temperatuur te krijgen. Vandaag was de luchttemperatuur 15C gedurende de hele dag en er was nagenoeg geen zon. De temperatuur was deze morgen 24.7 en nu, na een dag opwarmen, is ze nog steeds slechts 24.8. De warmtepomp kan in de huidige omstandigheden de temperatuur dus enkel stabiel houden met een temperatuursverschil water-lucht van 10C.

    Mijn vraag is: zijn dit normale ervaringen/waarden of kan ik iets doen om de situatie te verbeteren?

    Alvast bedankt voor uw antwoord.

    peter

    #313734
    Profielfoto van Geert
    Geert
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 24
    Beantwoord : 158

    Zwembadspecialist

    Is een normale situatie hier. Ik laat alles 5 uur draaien en water is dan 26 gr.