Warmtepomp gaat niet uit samen met zandfilter gaat nadien in fout

Forums Verwarming Warmtepomp gaat niet uit samen met zandfilter gaat nadien in fout

Dit onderwerp bevat 1 reactie, heeft 2 stemmen, en is het laatst gewijzigd door Profielfoto van funny-pool bvba funny-pool bvba 1 maand, 1 week geleden.

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
Koop eenvoudig uw zwembad

Zwembad.eu


  • Auteur
    Berichten
  • #313128
    Profielfoto van Wesley
    Wesley
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 0

    Aspirant lid

    Normaal als mijn zandfilter uitschakeld dan schakeld mijn warmtepomp normaal mee uit maar dat is niet het geval meer en dan gaat die in fout en springt die niet meer aan nadien tot ik de stroom afzet en terug aan wat kan dat zijn

    #313131
    Profielfoto van funny-pool bvba
    funny-pool bvba
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 17
    Beantwoord : 965

    Zwembadautoriteit

    je bedoeld als je u pomp uitschakelt , zandfilter uitschakelen wordt wat moeilijk vrees ik , het is m aar dat we elkaar verstaan , mogelijk blijft u flowswitch hangen , en dan denkt u warmtepomp dat er nog water doorheen gaat , en slaat ze niet af , dan geraakt ze oververhit en komt ze in een error terecht , die je kan resetten door de stroom uit te schakelen , dit is dus wel schadelijk voor u warmtepomp , flowswitch nakijken is de boodschap .