warmtepomp icm frequentieregelaar pomp

Forums Zwembaden warmtepomp icm frequentieregelaar pomp

Dit onderwerp bevat 48 reacties, heeft 5 stemmen, en is het laatst gewijzigd door Profielfoto van bmweetje3 bmweetje3 4 maanden, 2 weken geleden.

15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 49)
Koop eenvoudig uw zwembad

Zwembad.eu


  • Auteur
    Berichten
  • #311417
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 459

    Zwembadspecialist

    ik heb net even getest, als de flow stopt start de warmtepomp snel af. De ventilator gaat ook bijna meteen stop. Als ik via het externe contact stop, is precies dezelfde afstart. Als je dus de warmtepomp laat sturen door je filterpomp dan zul je dus een regeling moeten hebben dat eerst je warmtepomp uitgaat en daarna pas je zwembadpomp na een paar minuten. Ook dit vind je nergens terug in de handleiding. Ik zal dit meenemen in de sturing dat eerst de warmtepomp via het extern contact uitgaat en daarna de flow naar de warmtepomp stopt.

    #314937
    Profielfoto van Gurdy
    Gurdy
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 0
    Beantwoord : 10

    Aspirant lid

    Hoi
    Zojuist fairland iphc30 gestart; werkt goed.
    Die draadje gelezen mbt schakelen van de filterpomp.

    Snap het nog niet helemaal; wat is nu wijsheid?

    Documentatie schrijft dat IPC in staat is om bij warmtevraag de filterpomp te starten; dat snap ik.
    Maar schakelt warmtepomp uit en pas na verloop van tijd de filterpomp?

    Is het niet makkelijker om warmtepomp en filterpomp op 2 schakelklokken te zetten?
    Of zou ik vanuit mijn filterpompregelaar de warmtepomp kunnen aansturen?

    Nu schakelt mijn filterpomp automatisch aan/uit en heb ik nog een potentiaal vrij contact…..
    Wie wil mij helpen?

    #314943
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 459

    Zwembadspecialist

    Gurdy,

    Ik snap je verhaaltje niet helemaal wat je met die ipc bedoelt?
    Maar je warmtepomp start vanzelf als die flow meet en onder je ingestelde temperatuur meet. Is de temperatuur de waarde die je ingesteld hebt dan schakelt de warmtepomp uit.
    Ik schakel mijn warmtepomp niet uit met de filterpomp, die draait 24h per dag. Ik schakel de warmtepomp door het schakelcontact op de warmtepomp wat daarvoor bedoelt is.
    Hier kun je ook een tijdklok op zetten als jij dat wilt, moet je wel een potentiaalvrije klok gebruiken of iets maken.

    Lijkt me niet heel goed als je warmtepomp jou filterpomp aan stuurt, hoe weet die dan welke temperatuur jou water heeft als er geen flow is?

    #314950
    Profielfoto van Gurdy
    Gurdy
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 0
    Beantwoord : 10

    Aspirant lid

    Hoi bmweetje3.

    je kunt blijkbaar ‘of de warmtepomp gebruiken om je filterpomp te starten; zo lees ik het in dit draadje.

    Ik kan ook mijn schakelkast van de pomp gebruiken om een apparaat aan te sturen.
    Tot voor kort had ik nog een cv die mbv warmtewisselaar het water verwarmde. Op het apparaat waarmee ik de pomp kan starten, kan ik ook de temperatuur instellen; sensor zit in de afvoerleiding richting zwembad. Dus dacht ik: als ik de CV kan aansturen (zat speciaal kastje tussen, kan ik ook de warmtepomp aansturen.
    Als de filterpomp aangaat, komt er ook spanning op de warmtepomp; en dan alleen als de gewenste temperatuur nog niet is bereikt.
    Ook in de handleiding van de kast die de pomp aanstuurt gelezen, dat bij verstrijken timer, ik de pomp nog x tijd kan laten draaien, zodat de warmtepomp de warmte nog kwijt kan.

    #314953
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 459

    Zwembadspecialist

    Ik kan mijn filterpomp niet starten met de warmtepomp, zie hier ook het nut niet van in. Als er geen circulatie is dat meet de warmtepomp ook niet de juiste temperatuur dus dat is zinloos.
    Nou begrijp ik nog steeds niet hoe jij je filterpomp aanstuurt, je hebt het over een ipc en schakelkast.
    Als de sensor in de retourleiding zit dan meet je dus niet je zwembadwater, en die temperatuur wil je weten. Als jij jou warmtepomp in en uit laat schakelen op de retourleiding ben ik bang dat het niet helemaal goed gaat.
    Dus als je meer gegevens over je stuurkast en alles wat je hebt staan (foto’s misschien?) kunt geven is dat wat makkelijker.
    En anders kun je gewoon je filterpomp indien gewenst met een tijdklok in laten schakelen, je stelt de warmtepomp in op de juiste temperatuur en die schakelt vanzelf in en uit.
    Maar het heeft weinig nut om je filterpomp uit te laten schakelen natuurlijk als je water nog niet op temperatuur is. Dan werkt je warmtepomp ook niet. Dus als jij zeg maar je pomp 8 uurtjes laat draaien dan koelt het water gedurende 16 uur weer af.
    Beter is 24 uur draaien maar daar zijn de meningen over verdeelt, je hebt een betere filtering, je temperatuur blijft op de gewenste waarde en als je een automatisch doseersysteem hebt worden alle waardes op peil gehouden zonder grote schommelingen.

    #314974
    Profielfoto van Gurdy
    Gurdy
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 0
    Beantwoord : 10

    Aspirant lid

    Hoi bmweetje,

    dank voor de reacties.

    ik heb een poolcontrol, zo een als onderstaande afbeelding:

    https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/4e/65/2e/sterownik-swimtec-poolconsulting-230v-zachodniopomorskie-szczecin-482780385.jpg

    De cv is daar altijd op aangesloten geweest; ik dacht: dan kan ik daar dus ook de warmtepomp op aansluiten.

    temperatuurmeter zat inderdaad in de aanvoerleiding van de pomp.

    Met deze poolcontrol stuur ik ook mijn filterpomp aan; timer ingesteld van 9 tot 21uur.

    Er is veel te lezen en veel tegenstrijdige meningen over hoelang filterpomp aan moet.
    Ben van plan om een invertek ODE-3-120070-1F12-01 aan te schaffen. Hiermee kun je de frequentie = toerental pomp regelen.

    Ik ga van het weekend nog eens goed de handleidingen lezen….die van fairland is wel heel summier…

    #314987
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 459

    Zwembadspecialist

    je kunt je warmtepomp aan sturen op de klemmen 21-22 maar wel met een relais er tussen. Je potentiaalvrij contact van je warmtepomp sluit je dan op het relais aan.
    Maar nogmaals dat heeft geen zin denk ik. Je wilt je water op een bepaalde temperatuur hebben want daar heb je die warmtepomp voor gekocht. En het beste is om de temperatuur constant te houden dus je warmtepomp ingeschakeld met je ingestelde temperatuur. Voorwaarde is dan wel dat de pomp draait. En als je dan die frequentieregelaar koopt kun je dat mooi laten werken met dat relais (dubbelpolig) op die contacten 21-22.
    Als je water temperatuur lager is dan je ingestelde temperatuur op je poolcontrol schakelt je relais je frequentieregelaar sneller en je warmtepomp wordt ingeschakeld.
    Dus geen warmtevraag nodig je pomp langzaam laten draaien en bij warmtevraag de juiste snelheid laten draaien. Zo verbruikt je pomp een stuk minder en je filtert continue.
    Hoe groot is jou zwembad en heb je ook een automatisch doseer systeem erbij? Welke pomp heb je staan? Met die ODE-3-120070-1F12-01 mag je pomp max 750W zijn maar beter is nog iets minder.

    #314994
    Profielfoto van Gurdy
    Gurdy
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 0
    Beantwoord : 10

    Aspirant lid

    Hoi,

    Ik heb even gekeken: ik heb een poolcontrol 07. https://www.vsbwellness.nl/uploads/images/Handleidingen/Zwembad/Poolcontrol%2007%20vsb.pdf
    De handleiding gelezen; toen dacht ik: dat is mooi.
    Kan ik de warmtepomp aansluiten op klem 24,25 en 40, eventueel met een relais indien startamperage warmtepomp > 2A is.

    In jouw laatste reactie schrijf je duidelijk dat wat ik wil niet logisch is……beter is om de warmte- en filterpomp continue te laten draaien. Eventueel de filterpomp te koppelen aan de frequentieregelaar, mits pomp < 750watt vraagt; liefst iets minder. Op het plaatje staat ergens de waarde 0.75 HP, ik denk dat dat 750 watt betekent.

    Zwembad heeft inhoud van 42 m3 netto; filterpomp is Kripsol KS75.
    Zandfilter is Krispol type 10-520.

    Bijgaand foto van het fabriekje😀

    #314995
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 459

    Zwembadspecialist

    je hoeft geen relais te gebruiken, je hebt op klem 36-37 een potentiaalvrij contact waarmee je de warmtepomp kunt inschakelen. Op jou warmtepomp zit een potentiaalvrij contact, nu zit daar een draadbrug als het goed is. Als je deze draadbrug verwijderd stopt je warmtepomp en gaat naar standby. Als je een 2 aderig draadje neemt dan sluit je 1 uiteinde aan op de contacten 36 en 36. Het andere uiteinde sluit je aan ipv die draadbrug op je warmtepomp. Hoe de draadjes worden aangesloten maakt niks uit, er staat geen spanning op. De stekker van je warmtepomp steek je dan gewoon in het stopcontact.
    Maar wil je de warmtepomp aansturen met je poolcontrol? Ik persoonlijk zou gewoon gebruik maken van de regeling van de warmtepomp zelf, daar stel je dan je gewenste temperatuur in en die regelt alles zelf. Als je de poolcontrol dit laat regelen en er zit verschil in de temperatuurmeting heb je kans dat je warmtepomp niet goed regelt met zijn eigen frequentieregeling.

    een frequentieregelaar werkt het beste als deze meer vermogen heeft dan de motor die hij aan moet sturen. Jou pomp is 750W en de regelaar die je wilt kopen ook, je kunt beter een grotere regelaar kopen.

    #315002
    Profielfoto van Gurdy
    Gurdy
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 0
    Beantwoord : 10

    Aspirant lid

    Oke, helder.
    Ik zie wel verschil in opgenomen vermogen (750 watt) en vermogen (500 watt).
    Ik ga er vanuit dat het opgenomen vermogen de waarde is waar ik naar moet kijken voor een frequentieregelaar.

    Dank en groet.

    #315003
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 459

    Zwembadspecialist

    ja het hoogste aanhouden dan zit je altijd goed, dit kan in de praktijk zelfs nog iets hoger zijn. Maar beter is om de regelaar een stukje groter te nemen, stel je pomp gaat stuk en misschien wil je nog zonnecollectors en je neemt een grotere pomp.
    Met die frequentie regelaar kun je een aantal voor ingestelde toerentallen draaien, je kunt er ook je flow mee afregelen voor je warmtepomp. Heb je dat gedoe met die bypass kraan ook niet meer. Werkt heel goed.

    #315015
    Profielfoto van Gurdy
    Gurdy
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 0
    Beantwoord : 10

    Aspirant lid

    Mooi
    Dan ga ik nog even zoeken naar een frequentieregelaar 220v minimaal 900 watt of daar in de buurt.
    Dank voor alle adviezen!

    #315016
    Profielfoto van bmweetje3
    bmweetje3
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 19
    Beantwoord : 459

    Zwembadspecialist

    Graag gedaan, als je nog vragen hebt horen we ze wel.

    #315028
    Profielfoto van Gurdy
    Gurdy
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 0
    Beantwoord : 10

    Aspirant lid

    Oeps…. 3 fase uitvoer….helaas

    Ik denk dat het deze gaat worden; wel is waar 1,5 kw maar de eerstvolgende kleinere is 750Watt…
    https://hiflex.nl/ode-3-120070-1f12

    #315031
    Profielfoto van Gurdy
    Gurdy
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 0
    Beantwoord : 10

    Aspirant lid
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 49)