Warmtepomp start niet (na afkoppeling in winter)

Forums Verwarming Warmtepomp start niet (na afkoppeling in winter)

Dit onderwerp bevat 16 reacties, heeft 2 stemmen, en is het laatst gewijzigd door Profielfoto van Jenne Jenne 2 weken geleden.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
Koop eenvoudig uw zwembad

Zwembad.eu


  • Auteur
    Berichten
  • #310269
    Profielfoto van Dirk
    Dirk
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 7

    Aspirant lid

    Elk jaar ontkoppelen we de warmtepomp (model DynamicHouse YAPA-170HL) om vorstvrij op te bergen tot het volgende seizoen. Voor het terugplaatsen van de warmtepomp na de winter maak ik het toestel helemaal proper en neem ook de ventilator weg (vertikaal model) om het toestel ook aan de binnenzijde proper te maken met stofzuiger.
    Ook bekijk ik de elektrische aansluiting door deze even aan te sluiten, evenwel op het display geen aanduiding dat deze aangesloten is? Het kleine ledlampje midden onderaan licht niet op?
    Na controle met voltmeter is er stroom op de aansluitklemmen van het toestel echter ledampje en display werkt niet.
    Warmtepomp plaats ik terug en koppel gemerkte wateraansluitingen IN/UIT op de goeie manier aan.
    Filterpomp is in werking met open bypass staat de drukmeter op de warmtepomp op op 1,2
    Elektriciteit is goed aangesloten.
    Ik wacht na het (vertikaal) verplaatsen van het toestel ook een dag om op te starten
    Aan/Uit-knop aangezet na de 3 minuten startdelay geen automatische opstart van de warmtepomp.
    Ik probeer dit verschillende keren telkens met 3min delay.
    Het ledlichtje om aan te duiden dat toestel onder spanning staat, licht niet op
    Het display is blanco er is ook geen aanduiding van foutmelding op het displayscherm.
    De warmtepomp werkte perfect vorig seizoen tot het afkoppeling om het vorstvrij op te bergen tijdens de winter.
    Wat kan het probleem zijn?
    Is er in het toestel een veiligheid of zekering te ressetten?

    #310276
    Profielfoto van Jenne
    Jenne
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 36

    Actief lid

    Beste Dirk, dit klink een beetje als een defecte voeding die de elektronica voorziet van laagspanning.

    #310289
    Profielfoto van Dirk
    Dirk
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 7

    Aspirant lid

    Beste Jenne,

    Ik dacht aan een beveiliging of zekering die ‘uitslaat’ feit dat er helemaal niets werkt.
    Maar inderdaad als de voeding van de electronica niet werkt, werkt er ook wel helemaal niets. Deze voeding kan ik wel niet onmiddellijk terugvinden.
    In bijlage kan je het elektrisch schema terugvinden. Kan je aanduiden welk onderdeel dit zou kunnen zijn?
    Alvast bedankt om te reageren.

    Mvgr. Dirk

    #310327
    Profielfoto van Jenne
    Jenne
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 36

    Actief lid

    Het schema is wat moeilijk te lezen, maar als ik het goed kan zien is uw controle paneel verbonden met 3 draden. Meet eerst eens of er op de klemmen waar de bruine en de geelgroene draad op toekomen of daar 12V over staat. Vandaar zullen we verder kijken. Om nog even te antwoorden op uw vraag waar die voeding dan zit. Het ‘blokje’ waar chiller-300 op staat transformeert van 230V naar 12V dus daar zit minstens een transfo en waarschijnlijk ook al een gelijkrichter in. Maar dat kan ook een switching voeding zijn, en die zijn efficienter maar gaan sneller stuk. Ik neem ook aan dat je wel even je gezond verstand gebruikt tijdens het meten en voorzichtig bent, elektriciteit kan dodelijk zijn he.

    #310336
    Profielfoto van Dirk
    Dirk
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 7

    Aspirant lid

    Beste Jenne,

    Op de 12volt klemmen naar de controller zit geen stroom.
    Op de klemmen AC-N (3x) en AC-L zit wel stroom, toevoer dus oké.
    Als ik de chiller-300 openmaak zit op de printplaat geen zekering of iets dergelijk.
    Alle componenten zien er op het eerste zicht oké uit.
    Wel is een stroombaan op de print zwart en doorgebrand gemoed ik,
    of er tussen beide laspunten waar het verbrande deel is er een verbinding was kan ik niet meer zien.
    Maar vermoedelijk wel, als ik deze laspunten bekijk aan de achterzijde is dat aansluitpunt D1 & D2
    (zie bijlage foto’s)
    Kan de verbrande stroombaan op de print opnieuw overbruggen tussen beide laspunten een oplossing zijn? Graag Jou mening.

    Mvgr. Dirk

    [/code]

    #310341
    Profielfoto van Jenne
    Jenne
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 36

    Actief lid

    Het is zeer moeilijk om hier een juiste diagnose te geven via foto’s op het internet. Van wat ik zie is er geen baan doorgebrand, maar lijkt het erop dat er een doorslag geweest is tussen de 2 diodes. Dit kan gebeurd zijn door een overspanning. Ik zie wel een zekering (onder het langwerpige blauwe hoesje) en dat andere blauwe ding kan een condensator zijn maar ook een VDR. Ben je vertrouwd met elektronica? Want dit begint eerder een probleem te worden voor iemand gespecialiseerd. Ik raad af om gewoon de zekering te vervangen en te proberen aangezien dit nog meer schade kan veroorzaken. Wil je toch een gokje wagen moet je wel zeker al het roet en de verbrande stukjes wegkrabben, deze kunnen namelijk geleiden en zo terug een directe kortsluiting veroorzaken.

    #310342
    Profielfoto van Dirk
    Dirk
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 7

    Aspirant lid

    Dag Jenne,

    Ondertussen printplaat nog wat verder bekeken.
    Naast de D2 zit toch een zekering, maar deze is oké.
    Op foto’s van de printplaat van de Chiller-300 kon ik zien dat er geen verbindende stroombaan zit op de zwarte plek waar ik vermoede dat deze doorgebrand was.
    Thv zwarte plek heb ik laspunten proper gemaakt en opnieuw gesoldeerd om een goede verbinding te hebben, dan nagemeten en verbinding thv las zou oké moeten zijn.
    Na opnieuw de stroom aan te sluiten lukt opstart (met start-delay) niet.
    Suggesties waar oorzaak nog kan liggen?

    Mvgr Dirk

    #310343
    Profielfoto van Jenne
    Jenne
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 36

    Actief lid

    Ik vermoed nog steeds dat er door de doorslag componenten gesneuveld zijn. Naast diode D4 staat een zwart blokje met een stukje metaal dat erboven uitkomt met een gat in. Als ik naar de foto’s kijk zou dat een spanningsregelaar moeten zijn. Normaal staat op dat blokje tekst, kan je eens kijken of er ergens de nummer ‘7805’ op voorkomt? Dit kan bijvoorbeeld zijn: ‘LM7805’ Ik heb je ook een PM gestuurd, bekijk die even.

    #310357
    Profielfoto van Dirk
    Dirk
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 7

    Aspirant lid

    Dag Jenne,

    Je verstuurde een ‘PM’,
    Jenne wat moet ik daaronder verstaan of hoe terugvinden?

    De ref; op de spanningsregelaar L7805CV (zie foto)
    Even ook opgezocht (http://www.finimuis.nl/siteinfo/spanreg.htm)
    een type 78.. is normaal voorzien van een beveiliging tegen overschreden maximum stroom en zou zich normaal moeten herstellen bij terug uit/aanzetten stroom.

    Mvgr.Dirk

    #310358
    Profielfoto van Jenne
    Jenne
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 36

    Actief lid

    Je PM’s kan je terugvinden door rechtsboven op je naam te klikken -> berichten -> Postvak IN.
    Er zit inderdaad een beveiliging op, maar die heeft ook haar limieten. Je kan even snel testen of je daar nog spanning krijgt. Pin 1 is het ingangsvoltage, Pin 2 is de massa en Pin 3 zou 5V moeten zijn.

    #310376
    Profielfoto van Dirk
    Dirk
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 7

    Aspirant lid

    Dag Jenne,

    Pin 3 = +/-5 Volt oké dus.
    (Pin 1 lijkt mij niet aangesloten, er zit geen stroombaan op de print bij dit contact).

    Op de klemmen AC-N (3x) en AC-L zit wel 230Volt, toevoer dus oké.
    Rode Led voor aanduiding spanning op Chiller 300 staat uit (gedeelte laagspanning)

    Thv condensator 5W220RJ zitten stroombanen 230V N&L op de print dicht bijeen,
    mij lijkt het erop dat over de banen condens heeft gestaan, oorzaak van beschadiging, kortsluiting?
    Tips of suggesties?

    Mvgr. Dirk

    #310378
    Profielfoto van Jenne
    Jenne
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 36

    Actief lid

    5W220RJ is een weerstand, geen condensator dus dat kan wel dat deze banen iets dichter bijeen liggen, afhankelijk van de spanning die erover staat. Condens is een mogelijkheid maar heb ook al meermaals kortsluitingen geweten door insecten. Pin 1 moet wel aangesloten zijn, want anders komt er uit pin 3 niks uit 😉 Ik begin wel zonder ideeën te geraken zo van op afstand. Voor echt te kunnen bepalen wat er mis is moet ik de print echt wel voor mij hebben.

    #310383
    Profielfoto van Dirk
    Dirk
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 7

    Aspirant lid

    Dag Jenne,

    Oké de 5W220RJ is een weerstand je kent er wellicht meer van,
    met het ref.nr op te zoeken kwam ik bij condensators terecht, op de afbeelding ervan leken ze er goed op…
    Spanningregelaar; dat de 3°pin niet met een stroombaan verbonden is op achter zijde vond ik raar vandaar opm. als ik nu beter kijk zit deze er wel aan de voorzijde, ik leer alvast bij.

    Met de opmerking dat insecten problemen kunnen geven heb je wel een punt, bij het demonteren van de print zat er een cocon van spinrag vooral op het gedeelte van de print met de kleinste componenten. Ik voorzie best bij het terug monteren dat het elektronisch gedeelte beter afgesloten is om dit te voorkomen.
    Ik vermoed stilaan dat de print vervangen misschien een ( gemakelijker ) oplossing zou zijn.
    Jouw mening?

    Mvgr. Dirk

    #310406
    Profielfoto van Jenne
    Jenne
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 36

    Actief lid

    Zelf ben ik niet voor direct vervangen als de kans er is om het te herstellen. De prijs speelt natuurlijk ook een grote rol. Als je voor €50 een nieuwe print hebt kan je ze beter vervangen. Ervaring leert dat meestal deze printen wel wat meer kosten en daarom is een herstelling dikwijls toch een eerste optie.

    #310409
    Profielfoto van Dirk
    Dirk
    Bijdrager
    Vragen gesteld : 1
    Beantwoord : 7

    Aspirant lid

    Dag Jenne,
    Ik deel je mening wel.
    Inderdaad met 50€ kom je er niet voor een nieuwe print.
    Eenvoudig te detecteren defecten en onderdelen vervangen dat lukt mij meestal wel, maar ik heb zelf niet de kennis en het materiaal om zo’n print helemaal uit te testen.
    Je geeft mij de indruk dat je daarvoor wel het inzicht hebt, misschien ben je zelf wel technieker.
    Om dit verder uit te zoeken moet je zelf wel de print kunnen bekijken om te zien wat er mankeert.
    Als je dat ziet zitten om dit te bekijken, hoe wil je daarvoor afspreken?

    Mvgr. Dirk

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)